Подскажите формулу вычисл. объема воды в трубах и радиаторах отопления для подбора насоса и котла оптимальной мощности
Здание представляет собой двух-этажный дом + цокольный этаж. Общая площадь - 295 кв.м. Высота потолков - 3 м; Для отопительной системы выбран коллекторный вариант: для первого этажа - 2 коллектора (один для теплых полов, другой для радиаторов), для второго - 1 коллектор, для цоколя - 1 коллектор. Для горячих полов и подводок к радиатору выбран 20-ый диаметр м/пластиковой трубы (Valtec). Общая длина труб от коллекторов - 460 м. Основная труба от котла - армированный полипропилен 40-ой диаметр, от нее к коллектору армированный полипропилен - 32-ой диаметр. На первом этаже получается - 6 контуров теплых полов (6-ти камерный коллектор) и 6 радиаторов - общим количеством 72 секции. На втором этаже - 1 контур теплых полов и 7 радиаторов общим количеством - 66 секций. В цоколе 6 радиаторов общим количеством 60 секций. Длина секции радиатора - 0,5 м, толщина - 0,1 м. Коллеги, подскажите какой мощности требуется котел, сколько насосов (достаточно ли одного или надо надо отдельный на каждый этаж), какой мощности должен быть насос, и какого объема расширительный бак.! И вообще правильна ли подобрана система или же есть замечания?
|
|
Дата: Июн 11, 2009 12:10:50
Мощность котла определяется не объемом системы, а задачами, которые он выполняет. В данном случае это отопление и подготовка горячей воды. Мощность теплого пола не важна, так как и отопление и теплый пол направлены на одно и тоже - компенсацию тепловых потерь дома.
Укрупненный расчет теплопотерь объем помещения деленный на 25. В Вашем случае 295*3/25=35,4 кВт. Если дом хорошо утеплен, то подготовку горячей воды можно сделать в приоритете, дефицит тепла будет не заметен. Советуем сделать 15% запас мощности на падение давления газа, т.е. рекомендуемая мощность котла 40 кВт.
От объема системы зависит емкость мембранного расширительного бака. Вам подойдет экспанзомат 35 литров.
С учетом того, что у Вас есть подземный (цокольный) этаж, мы рекомендуем сделать его отдельным контуром в котельной со своим циркуляционным насосом. И поставить комнатный термостат для управления этим контуром. Так как в дождливое лето цокольные этажи сыреют и если периодически термостат будет включать отопление цоколя, этого не случится.
Диаметр условного прохода трубопровода к коллектору цокольного этажа 15-16 мм, что соотвестствует 20 металлапластиковой трубе или 25 полипропиленовой армированной трубе.
Остальные этажи можно сделать общим отопительным контуром. Диаметр условного прохода должен быть не менее 22,9 мм, что соотвествует 32 металлопластиковой трубе или 40 полипропиленовой армированной трубе. При исползовании труб меньшего диаметра скорость теплоносителя в трубопроводе будет более 1 м/с, и трубы будут "гудеть".
|
|